2020-02-01 19:02
b8是什么牌子的吉利減震器頂膠壞了怎么辦?
b8是什么牌子的吉利減震器頂膠壞了怎么辦?

安裝橡膠減震器要留意的10個安全問題?
在安裝減震器時,我們還是有很多要留意的中央的,假設不多加留意一定會構成一些安全事故的發作。那在安裝震新水泵減震器時,我們有什么需求留意的嗎?錫震減震器有限公司從事橡膠減震器多年,在這方面的閱歷還是很豐厚的,所以為大家整理了10條要留意的問題。
1、減振元件應按水泵機組的中軸線作對稱布置。橡膠減振墊的平面布置可按順時針方向或逆時針方向布置。
2、當機組減振元件采用六個支承點時,其中四個布置在惰性塊或型鋼機座四角,另兩個應設置在長邊線上,并調理其位置,使減振元件的緊縮變形量盡可能堅持分歧。
3、臥式水泵機組減振安裝橡膠減振墊或阻尼彈簧減振器時,普通情況下,橡膠減振墊和阻尼彈簧減振器與空中,及與惰性塊或型鋼機座之間毋需粘接或固定。
4、立式水泵機組減振安裝運用橡膠減振器時,在水泵機組底座下,宜設置型鋼機座并采用錨固式安裝;型鋼機座與橡膠減振器之間應用螺栓(加設彈簧墊圈)固定。在空中或樓面中設置地腳螺栓,橡膠減振器經過地腳螺栓后固定在空中或樓面上。
5、橡膠減振墊的邊線不得超越惰性塊的邊線;型鋼機座的支承面積應不小于減振元件頂部的支承面積。
6、橡膠減振墊單層布置,頻率比不能滿足懇求時,可采取多層串聯布置,但減振墊層數不宜多于五層。串聯設置的各層橡膠隔振墊,其型號、塊數、面積及橡膠硬度均應完好分歧。
7、墊與鋼板應用粘合劑粘接。鍍鋅鋼板的平面尺寸應比橡膠減振墊每個端部大10mm。鍍鋅鋼板上、下層粘接的橡膠減振墊應交錯設置。
8、施工安裝前,應及時檢查,安裝時應使減振元件的靜態緊縮變形量不得超越最大允許值。
9、水泵機組安裝時,其安裝水泵機組的支承空中懇求平整,且應具備足夠的承載才干。
10、機組減振元件應避免與酸、堿和有機溶劑等物質相接觸。